Avtomatski preklop med UPS in omrežnim napajanjem

Avtomatski preklop med UPS in omrežnim napajanjem

Klemenn ::

Imam porabnik, ki je vezan na UPS, UPS pa, seveda, na električno omrežje. Vezava gre nekako takole: Porabnik kabel UPS kabel omrežje. Simpl.

Kaj in kako bi dal vmes, da bi se lahko izvedel samodejni preklop na omrežje?

Razmišljam nekaj v smeri, da bi potreboval rele/kontaktor, ki bi pri izgubi 220V outputa iz UPSa, preklopil na vezavo, ki bi šla direkt na omrežje.

Kak predlog?

int47 ::

Kaj je narobe s preklopno logiko UPS naprave ?

fikus_ ::

Če bos delal kaj po svojih željah z relejem, zna biti, da bo motnja tako velika, da se bo porabnik izklopil.
Učite se iz preteklosti, živite v sedanjosti in razmišljajte o prihodnosti.

int47 ::

Zakaj to rabiš?
Normalno ima UPS na izhodu napetost še nekaj časa, ko omrežna napetost ni več prisotna.
Če je daljši izpad in se je izpraznila baterija v UPS, tudi omrežna napetost ni prisotna.

Klemenn ::

Torej, zgodilo se je, da je UPS odpovedal. Električno omrežje je seveda delalo normalno naprej.

Torej, teoretiziram, da če bi imel neko vezje, ki bi preprosto preklopilo stikalo (1 0 2 - recimo?) v vezavo, ki bi bila vezana direktno na električno omrežje, bi bilo čisto ok?

int47 ::

Bolje bi bilo razmišljati v smeri redundance. Uporaba opreme z vsaj dvema napajalnikoma.

Boljši UPS-i imajo avtomatski bypass, ki naj bi napajal breme v primeru okvare UPS-a.

Za profi uporabo obstaja ATS, oz. STS stikalo.
Da ne boš našel industrijskih stikal išči "rack ATS" in "rack STS".

Na splošno niso vsi ATS-i "brezprekinitveni". Avtomatic Transfer Switch je lahko tudi motorizirano stikalo.

Pri domači izvedbi z releji, ali kontaktorji je potrebno pazit na preklopni čas med zklopom enega in vklopom drugega vira. Pri prehitrem preklopu se lahko zgodi, da oblok med kontaki ne ugasne dovolj hitro. Rezultat je lahko stik med viroma.

Uporabi dvopolni preklop s kontakti deklariranimi vsaj za 400Vac.
Rele / kontaktor naj bo tak, kjer proizvajalec zagotavlja, da ne pride do preklopa pri zavarjenem kontaktu.
Sam bi uporabil dva releja / kontaktorja (za vsak vir po enega) , ki se med sabo vsaj električno blokirata (idealno bi bilo tudi mehansko) in vsaj dva kontakta zaporedno.

Upoštevaj, da pri napajanju iz mreže breme ne bo imelo nobene zaščite, ki jo zagotavlja UPS.

Če ne potrebuješ brezprekinitvenega preklopa, lahko od kitajcev naročiš motorizirano stikalo, ki praktično nima porabe v mirovanju. Pred par leti je bila 3f 63A varianta okrog 70$.

Klemenn ::

Brezprekinitvenega preklopa ne potrebujem.

Ja, v mislih imam motorizirani stikalo (ups ali direktno na omrežje). Kaj pa slmotoriziranemu stikalu sporoči, naj preklopi?

Morda kak konkreten primer stikala?

int47 ::

Kaj takšnega ?

V moji verziji (imam štiripolno verzijo stikala) je logika izvedena z relejem in končnimi stikali za pozicijo (že vgrajeno v stikalo).
Stikalo ne zaznava, ali je napetost v toleracah.
1. vir je prioritetni.
Če je prisoten le drugi vir, stikalo preklopi na 2. vir.
Takoj, ko je prisoten 1. vir, stikalo preklopi na 1. vir.

Klemenn ::

Torej bi izhod UPS-a lahko vezal na enega izmed vhodov na tem stikalu?

int47 ::

Ja.

P.S.
Poskusi poiskat takšno stikalo, ki ima CE znak.

pegasus ::

A ni to ATS? Automatic transfer switch?

int47 ::

Ja.


Vredno ogleda ...

TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
TemaSporočilaOglediZadnje sporočilo
»

POMOC: Električni Agregat (generator)

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
3824284 (4450) DeeCoy
»

Vse o agregatih (strani: 1 2 )

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
8233545 (25209) int47
»

UPS in fotovoltaika

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
116832 (6337) G-Rega
»

Dva vira napajanja 230v - kako narediti automatsko stikalo

Oddelek: Pomoč in nasveti
9874 (646) milica
»

avtomatsko stikalo-pretikalo?

Oddelek: Elektrotehnika in elektronika
71935 (1728) Pyr0Beast

Več podobnih tem